别墅施工技巧知识

别墅设计图纸及效果图大全

Villa Design Drawing

墙体裂缝防治的技术措施

本帖最后由 阿木 于 2014-1-6 17:29 编辑

1、
施工图设计中应有的技术措施
4.1.1住宅工程的地基应按变形控制设计,并应按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定进行地基变形计算;采用天然和复合地基的住宅工程,其平均沉降计算值不应大于150mm;
4.1.2住宅长度大于4Om时,应设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规范允许范围内适当放宽;
4.1.3砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于12Omm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8;
4.1.4混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体,应增设间距不大于3m的构造柱,每层墙高的中部增设厚度为12Omm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。
4.1.5顶层圈梁高度不宜超过240mm。顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5;
4.1.6主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋;
4.1.7在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维;
4.1.8灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用专用砌筑砂浆砌筑;
4.1.9顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施;【坛主注:因为钢筋混凝土与此类砌块的线膨胀系数不同,钢筋混凝土的线膨胀系数?r=10~14×10-6mm/m·℃,加气混凝土砌块的线膨胀系数r=8×10-6mm/m·℃在温度变化时两者变形不一致。顶层受热膨胀,易产生裂缝。】
4.1.10外墙应采取保温措施(不宜做外墙内保温)。严禁使用保温涂料;
4.1.11屋面应进行保温设计,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能必须符合热工计算的指标。

施工必须的措施
4.2.1砌筑砂浆应采用中粗砂,严禁使用山砂、粉砂和土砂;
4.2.2蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出窑停放期宜为45d(不应小于28d),上墙含水率宜为5%~8%。混凝土小型空心砌块的龄期不应小于28d,并不得在饱和水状态下施工;
4.2.3填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有一定的空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后,方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高标号水泥砂浆嵌填密实;
4.2.4砌体结构坡屋顶卧梁下口的砌体应砌成踏步形;
4.2.5砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不得少于30d;
4.2.6通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成;
4.2.7框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不得折弯压入砖缝;
4.2.8采用粉煤灰砖、轻骨料混凝土小型空心砌块等的填充墙与框架柱交接处,应用15mm×15mm木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润,再用1:3水泥砂浆嵌实。
加载下一页